ー、非标设备电气设计原则
1、电气设计符合关于电气设计规范的所有强制性要求。
2、大限度满足生产机械和工艺对电气控制的要求。
3、在满足控制要求的前提下,设计方案应力求简单,经济。
4、妥善处理机械与电气的关系,易于控制。
5、正确合理地选用电器元件,使用可靠
6、制造美观、使用维护方便。
7、电气控制部分验收。
二、硬件要求
1、能实现PLC与上位机的相互通讯,至少预留一个RS-485的通讯接口,通讯口的通讯距离不得少于500米。
2、PLC输入与输出点点数应各预留5%并不得少于4点。
3、布局图应与实际控制布局对应,电器元件要根据外形示意绘制。
4、元器件安装部位应合理,各元器件之间应保留一定空间,预备需要增加功能,并便于机器散热。体积较大和重量较大的电器元件要安装在电器板下面,通常电器板在电气箱内垂直安装,以通风散热、接线和维修,发热元件要安装在电器板上面。
5、运动部件应设计好人身的防护,显要随手的位置应装置紧急停止按钮。
6、需经常维护、检修和调整的电器元件应放置在易与调整的位置,不可过高或过低。电器元件布置不可太密,对于可能出现的飞弧接触器和自动开关应特别注意。如果用板前走线槽配线方式,要增加各排电器间距,以方便布线和维护,还要使其整齐、美观。
7、电气元件选型参见《主要电气元件品牌选型目录》
三、软件要求
1、PLC内的关键数据如开关机时间、当前时间、即时节拍、分钟产量,小时产量、当日产量、总产量、故障事件与时间、定位机构的当前位置等必须记录在掉电记忆的存储器中,并把数据地址编成表格随说明书和软件一并交与我方,以便以后升级集中监控系统使用。
2、定位系统使用伺服或步进系统,步进系统须有防丢步措施。
3、系统显示面板上每轴数据跟踪可见,故障显示详情及处理方法。
4、电流过裁、断路、过速等有..保护。
5、进入系统须有分级密码管理体系(三级)。
四、随机资料
1、设计说明书包含拖动方案选择依据、设计特点、参数计算、设计任务书中要说明各项技术指标的核算与评价、设备调试的要求和方法、维护和应注意的问题等内容。
2、使用说明书应分为机械和电气二部分,电气部分介绍电气结构、操作面板示意图、操作、使用、维护方法和应注意的问题,还要提供进入系统的所有密码、电气原理图、布局图和接线图等。
五、关于电器增补项目
1、设备PLC必须配备网络通讯模块及接口;
2、设备触摸屏必须配备网络通讯模块及接口,触摸屏尺寸不得小于10英寸;
3、PLC及触摸屏选型必须为第五项内在品脾触摸屏选用威纶通;
六、电气自动化控制系统验收规范;
1、电气控制箱和设备本体是否可靠接地;
2、明显位置有紧急停止按钮;
3、运动部件范围内有围栏或光电保护;
4、电箱和机体布线整洁美观;
5、电线穿管无裸线;
6、所有线头加装线耳并配有清晰直观的线号;
7、电箱布局合理,散热良好;
8、电箱和操作面板所有部件配清晰标签;
9、重要电器、线缆使用本公司指定范围内的品牌;
10、设备设计使用说明文件完整;
11、PLC输入输出点各预留5%并不少于4点;
12、提供PLC、人机、上位机通讯等完整程序资料;
13、PLC、触摸屏是否配备网络通讯模块及接口。
以上就是非标设备电气的7个设计原则,希望对大家有所帮助!